Правила: заголовок темы должен кратко и понятно отражать ее суть, нельзя писать латиницей или заглавными буквами. Сообщение, ник, аватар не должны выделяться своими размерами или стилем написания от остальных, быть читабельными, написаны литературно и достаточно грамотно.
Отправлено: 16.04.26 20:19. Заголовок: Блочный тепловой пункт — нужен ли запас мощности
Народ, вопрос к опытным. Выбираю блочный тепловой пункт для гостиницы на 40 номеров. По расчётам, максимальная тепловая нагрузка — 180 кВт. Поставщик предлагает взять БТП на 200 кВт с запасом 10%, а другой настаивает на 220 кВт, мотивируя тем, что «гостиница — это пиковые нагрузки по ГВС утром и вечером». На сколько реально нужно запасаться? Я не хочу переплачивать за лишние киловатты, но и боюсь, что в пик оборудование не потянет и гости будут жаловаться на холодный душ. Как правильно рассчитать запас?
Отправлено: 16.04.26 20:31. Заголовок: Привет. Я эту тему и..
Привет. Я эту тему изучил, когда свой небольшой отель проектировал. Тут главное — понять, откуда берутся пики. Для гостиницы самый пик — это утренние часы, когда все одновременно принимают душ. И вечером такая же история. При этом отопление в это время тоже работает, особенно зимой. Расчёт на 180 кВт — это, скорее всего, средний расход без учёта одновременности. Я бы на вашем месте брал БТП с запасом не менее 15-20%, то есть на 210-220 кВт.
Но есть и другой путь — поставить аккумуляторный бак горячей воды. Это большой бойлер, который накапливает горячую воду в период затишья (например, днём), а в пик отдаёт. Тогда сам тепловой пункт можно брать даже без запаса, на 180 кВт. Но это дополнительное оборудование и место. В итоге надо считать, что дешевле: лишняя мощность БТП или бак с водой. Я для себя выбрал вариант с запасом 20%, без бака — проще и надёжнее. Посмотрите на сайте производителя готовые решения для гостиниц: https://td-gradus.ru/ и обязательно попросите сделать гидравлический расчёт с учётом пиковых расходов — не полагайтесь на усреднённые цифры.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 4512
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет